Fourtech.
Внимание работников сервисных центров!
Достаточно редко, но встречаются случаи периодических блокировок котлов с ошибкой Е35 и Е01.
В описании кодов неисправностей ошибка Е35 http://www.ccproject.com.ua/files/prais/Oshibki.pdf
данная ошибка связывается производителем с датчиком контроля пламени который дает сигнал о наличии пламени до подачи
сигнала с платы на открывание газового клапана.
Предполагаемые причины неисправности:
1. Попадание влаги на электронную плату котла.
2. Наличие пламени после отключения горелки - паразитное пламя (нарушена герметичность газового клапана).
На практике указанные производителем причины неработоспособности не обнаруживаются.
После сброса ошибки и перезапуска котел может работать в обычном режиме достаточно долго.
Физически датчиком служит электрод контроля пламени.
Ошибочное срабатывание датчика в момент нахождения котла в ждущем режиме возможно в результате
внешнего наведенного электромагнитного импульса или же прохождения помехи по цепи источника питания.
Из наработанного уже практического опыта могут исправить ситуацию следующие действия:
- замена электронной платы управления,
- правильное заземление и снятие возможного потенциала между землей и нулем,
- применение специальных фильтров в цепи электропитания 220 В.
- увеличение значения минимального давления газа на 5 - 10 %.
В отношении данного случая самоблокировок газовых котлов бытовой серии по ошибкам Е35 и Е01
российское представительство BAXI распостранило следующую информацию:
В котлах серий MAINFour, EcoFour и Fourtech используются одни и те же платы.
При этом может устанавливаться одна из двух плат: Honeywell или Bertelli.
Платы являются полностью взаимозаменяемыми. К сожалению. платы иногда бывают
чувствительны к электромагнитным помехам, которые могут возникать (исходя из
нашего опыта) по следующим причинам: плохое заземление, электропомехи в
электросети (искажение синусоиды), использование некачественного
стабилизатора (был грешок у стабилизаторов Ressanta), мощные внешние
электропомехи (например, проходящая в непосредственной близости электричка).
При возникновении указанных электромагнитных помех котел периодически может
блокироваться по ошибке Е35 или Е01. Причем, плата Honeywell более
чувствительна к одному виду помех и чаще останавливается по ошибке E35, а
плата Bertelli более чувствительна к другим помехам и чаще останавливается
по ошибке E01.
В таких случаях помогает, как правило, одно из следующих решений.
1) Присоединение к электросети согласно ПУЭ (прежде всего, отсутствие
потенциалов между нулем, землей и трубами)
2) Установка гальванической развязки (она же - разделительный
трансформатор), например Teplocom GF
3) Замена платы на другую, от другого производителя (менее чувствительную к
электропомехам данного типа).
P.S. Были случаи, когда помогало удаление стабилизатора (это
было иногда с некоторыми стабилизаторами Ressanta).
Желаю всем успехов в борьбе с периодическими неисправностями! )))))